现场搅拌C60混凝土滑模施工技术

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
场搅拌C60混凝土滑模施工技术
关键字:现浇剪力墙,混凝土强度,坍落度,出模  

    北京嘉润花园工程地上31层,主体高度94.5m,全现浇剪力墙筒中筒结构。1~5层墙体为C60混凝土,6~15层为C50。外筒墙体厚300mm ,内筒墙体厚400mm、300mm不等,采用滑模施工。  
    1、配合比设计  
    选用细度模数2.8~2.9、含泥量1.9%的中砂,粒径25mm的碎卵石,京都牌强度等级42.5硅酸盐水泥,粉煤灰、矿粉、硅粉,RJ-2泵送剂、SC-A高效减水剂。W/C=0.32~0.36,Sp=36%,Co=410~440kg,Wo=180~185kg,硅粉占水泥用量的6%,粉煤灰占水泥用量的12%,外加剂1.5%~2%,坍落度(180±20)mm。  
    现场调整为W/C=0.34或0.32,Sp=36%或35%,Co=420~430kg,硅粉6%,粉煤灰12%,外加剂2%,坍落度(180±20)mm。  
    2、现场拌制C60混凝土  
    原材料均采用电子计量,使用卧轴强制式搅拌机。现场混凝土施工中共做了40组C60混凝土试件,混凝土强度判定合格。  
    3、C60混凝土强度增长规律  
    C60混凝土强度增长规律不同于普通混凝土,而混凝土的早期强度变化对滑模出模强度、滑升速度、支承杆稳定、抗裂等参数的控制起重要作用。根据前述配合比,在试验室做42组试件进行强度试验。第一组W/C=0.34,Co=422kg,Sp=36%,坍落度=150mm;第二组W/C=0.34,Co=434kg,Sp=36%,坍落度=160mm;第三组W/C=0.34,Co=446kg,Sp=36%,坍落度=190mm。
    强度增长曲线显示,C60混凝土在10h之前强度增长比较平缓,其后强度增长较快。不同坍落度情况下,10h前,坍落度大的混凝土强度小于坍落度小的混凝土强度;其后强度差别较小,说明l0h前,混凝土中的各种外加剂及掺合料尚未起作用,强度仅由水泥本身发挥作用,但ld后强度增长明显加快,7d即达设计强度等级标准值的80%~90%。  
    按《液压滑动模板施工技术规范》(GBJ113-87)要求,出模强度应在0.2~0.4MPa。根据试验室数据,C60混凝土达到该值需6~7h,而施工期正处盛夏,平均气温30℃记以上,混凝土出机经泵送到操作台入模前,坍落度损失较大,出模混凝土温度远高于大气温度。现场混凝土强度达到0.2~0.4Mpa所需时间4~5h。  
    4、C60混凝土的出模强度  
    由于滑模工艺自身的特点,混凝土强度较低时即出模,开始承受上部施工荷载和部分结构自重荷载,即所谓的早期受荷。混凝土早期受荷对混凝土后期力学性能有一定的影响。  
    根据冶金部建筑研究总院的试验结果,混凝土早期受荷,出模强度越低者后期强度损失就越大;反之,在0.3MPa时早期受荷对后期强度的影响很小。混凝土的变形也有类似的规律。  
    就高强高性能混凝土而言,开始几天的强度增长占设计强度等级标准值很大的比重,对最终的强度值影响也应较大。混凝土早期受荷时强度较低,其高强特性尚未表现出来。同时,又由于掺入了粉煤灰、硅粉、外加剂等掺合物,其水泥胶体的形成复杂,易受外界破坏,一旦掺合物受影响,不能很好发挥作用,将直接降低强度,所以要避免高强高性能混凝土在低强状态下受荷。由于目前尚无条件准确确定C60混凝土的合适出模强度,结合现场情况,可取《液压滑动模板施工技术规范》(CBJ113-87)中规定的上限值0.3~0.4MPa。  
    5、C60混凝土滑升速度  
    为确保工程质量和工程顺利进行,在进行主体结构施工前先进行试滑试验。  
    规范给出的确定滑升速度公式中混凝土强度为0.7~1.0MPa,系指一旦发生支承杆下部失稳,其下弯点处的混凝土强度。一般混凝土强度正常增长,不会出现下部失稳,高强高性能混凝土的强度较高,若无模板设计上的失误,更不会失稳。所以V2计算出的滑升速度大于V1计算出的滑升速度,二者取小值定为滑升速度。只有在特殊情况下,如温度过低,混凝土强度达0.7~1.0MPa所需时间过长,才会出现相反的结果。按试验强度计算出试验室平均滑升速度在25℃时为0.1~0.11m/h,而实际现场平均滑升速度为0.13~0.15m/h,有一定的差距。根据现场分析,除夏季高温导致坍落度损失大,早期强度发展快,同时滑模模板包围混凝土,混凝土的水化热不能很快散失,进一步加剧了水分蒸发损失,使混凝土出模时强度已较高,甚至无法进行修整。该情况表明温度对高强高性能混凝土强度的早期增长有重要影响,这是试验中未表现的重要因素。所以,高强高性能混凝土滑模施工中要特别注意气温的变化,在高温季节使用缓凝剂,并注意均匀布料,薄层快浇。低温季节高强高性能混凝土内部结合水和游离水量大,易受冻,应使用防冻剂。总之,C60混凝土的滑升速度在30℃以上时可控制在0.13~0.15m/h,在25℃时滑升速度为0.1~0.11m/h。