青岛某污水处理厂污水回用工程

[复制链接]
扬州一怪姚大鹏 发表于 2017-11-7 12:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1工艺简介
      青岛市某污水处理厂建于1993年,二级处理工艺为AB法即两段活性污泥法。1999年2月10日,该厂污水回用工程试车成功(以二级处理后的出水为污水回用工程的进水水源)。
  
      1.1工艺指标
      根据青岛市节水办等单位调查,经污水处理厂污水回用工程处理后的回用水主要用于工业冷却、[url=][/url]厂冲灰、市区景观和生活杂用等,对水质常规指标的最高要求为:
        SS=5mg/L;浊度=5~7NTU;色度=30倍(稀释倍数);BOD5=10mg/L;CODCr=50mg/L。?
      这种要求采用常规处理即可达到,因此本工程的处理程度为常规深度处理,并增加二氧化氯氧化脱色工艺。
      根据工艺试验结果,并参考中国工程建设标准化协会《城市污水回用设计规范》,青岛市海泊河污水处理厂污水回用工程出水水质确定为:
        pH=6.5~8.5;SS≤5mg/L;浊度≤5NTU;色度≤25倍(稀释倍数);BOD5≤10mg/L;CODCr≤50mg/L。
      1.2工艺流程
      经二级处理后的出水作为污水回用工程的进水。在正常情况下,其BOD5和SS均在30mg/L以下,此时投加PAC(聚合氯化铝)和一定数量的PAM(聚丙烯酰铵),然后用纤维球或石英砂为滤料进行微絮凝过滤,最后经二氧化氯消毒脱色。通常情况下,青岛市海泊河污水处理厂二级处理后的水质达标,此时工艺流程不经过机械混合池、栅条反应池和斜管沉淀池,直接通过管式静态混合器进入滤池。若二级处理后的出水BOD5或SS>30mg/L,工艺流程需经过机械混合池、栅条反应池、斜管沉淀池后进入滤池。不论哪一种工艺流程,经滤池后的水都将进入清水池,然后经送水泵提升,送入厂外管网至用户。
      1.3工艺设计
      青岛市某污水处理厂污水回用工程处理规模为4×104m3/d,居全国首位。工艺设计处理单元除送水泵池外均按4.4×104m3/d的规模设计,送水泵池流量按Q=555L/s设计。
      ①进水泵池
      进水泵池使用3台潜水泵(2用1备),其平面尺寸为7.2m×3.6m。?
      ②机械混合池
      为使投加的[url=]絮凝剂[/url]及助凝剂能同水均匀混合,本工程用机械混合方式。机械混合池2座,单池容积为34.3m3,混合时间2min左右。?
      ③栅条反应池
      栅条反应池是一种高效节能快速反应池,结构简单,占地少。本工程共2座栅条反应池,每池24格,每格平面尺寸为1.5m×1.5m,每个反应池的底部设有排泥管。?
      ④沉淀池
      本工程设辐流式沉淀池1座,直径为32m,沉淀时间2h,沉淀池的上部设有出水槽,中部设有斜管,下部设有吸泥装置。[1] [2] [下一页]  
  
  
      ⑤滤池
      本工程的滤池为2组6池,每3个滤池为1组,每组可独立运行。滤池的单池过滤面积为52.08m2,滤速为5.87m/h。滤池采用气、水反冲四阀滤池,冲洗时间为3~5min。
      ⑥清水池
      为检修方便,运行灵活,考虑到用户用水的不均匀性,在用地紧张的情况下,尽可能地增加清水池的调节能力。清水池设计为2座,单池容量为2500m3,调节能力为日处理水量的12.5%。
      ⑦加药间、加氯间
      为节省占地和管理上的方便,加药间和加氯间建在一起。
      加药设备的设置根据两种不同工艺的运转方式考虑,当进水水质较差时,采用絮凝、沉淀、过滤工艺,此情况下投放[url=]絮凝剂[/url]PAC和助凝剂PAM。当水质较好时采用过滤工艺,只投加[url=]絮凝剂[/url]PAC。
      本工程选用微絮凝二氧化氯进行消毒脱色除藻,滤前加二氧化氯的浓度为2.2mg/L,滤后为4.8mg/L。
      2工程效益
      2.1经济效益
      青岛市某污水处理厂污水回用工程建成后,每年可为城市提供1460×104m3回用水用于工业、市政绿化、冲洗等使用,为青岛市污水资源化开辟了新的道路。由回用水替代自来水,不仅可以每年为城市创造7256万元的收益,还可为城市提供增加48亿元工业产值的供水条件。若回用水以0.8元/m3收费,则每年还可为处理厂回收资金1168万元,作为处理厂的经营费补贴,从而为城市污水处理运行提供了保证。目前引黄济青治水成本约1元/m3,海水淡化约3元/m3,而回用水的成本仅为0.48元/m3,只有引黄济青治水成本的40%、海水淡化成本的13%。综上所述,本工程建成后所带来的经济效益非常可观。
      2.2社会及环境效益
      青岛市某污水处理厂的回用水可作为工业用水及其他杂用水,不仅可以减轻市供水公司的供水负担,而且为青岛市开辟了第二水源,对缓解青岛市用水紧张状况起到了积极作用,为青岛市的经济可持续发展提供了有利的保证。
      与此同时,本工程可以进一步去除污水二级处理中未能去除的污染物,若进水按SS=20mg/L、BOD5=20mg/L、CODCr=60mg/L计,经回用水工程处理后的出水按SS=5mg/L、BOD5=10mg/L、CODCr=50mg/L计,每年可去除SS:219t、BOD5:146t,CODCr:146t,甚至会更多。由此可见,回用水不但可以替代自来水,而且可以进一步减少水中污染物对环境的污染。