在水过滤工艺中,滤板,即预制板,作为其中关键装置,其质量的优劣(特别是滤板的平整度和精度)直接关系到水厂、污水厂的滤后水质、水量及运行的长期效益。 滤板采用立式平板钢模浇制,水灰比、细石、石英砂级配科学,严格执行国家相关标准,按设计要求计算开孔比,预埋ABS工程塑料套管、配双层双向优质螺纹钢筋。采用高标号水泥,标准细石和石英砂,经机械搅拌,捣实浇制而成。 用水准仪检测水平,加堵头放水检测来密性。 滤板制作安装的成败直接关系气水反冲洗工艺的成败。因为与传统的单独水冲洗工艺相比,气水反冲洗工艺增了气反冲,它要求单个池滤板面水平误差不大于±2mm , 各格滤池的标高误差不大于±5mm , 只有这样才不至于产生反冲不均匀导致污泥结团 , 影响水质和处理效果。 三番水处理滤板预制板技术指标: 混凝土强度等级:≥C30; 承载能力:≥2000kg/m2; 钢筋保护层厚度:≥25mm; 规格:980*495(mm)、980*980(mm); 滤板厚度:100mm; 滤头安装密度:49个/m2、56个/m2,可根据滤池需要订制。
|