|
现在垃圾渗滤液处理站运行过程中对自动控制要求越来越高,自动控制系统已成为处理站的重要组成部分,对稳定运行、降低运行成本、提高劳动生产率有着重要的作用。渗滤液处理工艺复杂、处理单元多、技术难度大,致使渗滤液处理过程中控制难度很大。
依据大量的渗滤液处理控制方面的设计、安装、调试、运行经验,介绍渗滤液处理流程中的控制系统。
常用的电气图有:系统图、框图、电路图、位置图和接线图等,通常系统图用于描述系统或成套装置,框图用于描述分系统或设备。
根据圾渗滤液的特点、相关规范及工艺要求,全站设置统一的中央控制室。渗滤液站存在许多专用设备.例如:脱水机、膜系统、沼气火炬等,其自带控制系统,并将控制信号传人全场中央控制室。
垃圾渗滤液处理站采用干线式集中供电,将用电设备的控制回路或馈电回路合理布置于低压开关柜中高压隔离柜、变压器及低压馈电柜统一布置在独立的配电间,这样既可以防止周围环境对柜体及元器件的破坏.也便于检修维护。
渗滤液处理站电力系统根据用电负荷而定,通常超过600kV.A的渗滤液站会设置一套独立的隔离柜和变压器,采用高压(l0kV)进线并进行降压(0.4kV)供电使用。如果项目规模小,用电负荷小于600kV.A的一般采用400V双路供电,不再配备高压柜及变压器。
垃圾渗滤液处理站的设备采用三班制连续运行,考虑到大多数渗滤液处理站电源只提供一路10kV电源的实际情况,为保证生产安全,需设置一路保安电源(由主厂房提供)满足其必须连续运行设备的要求,如臭气风机、沼气火炬等。
用电设备控制回路—般采用接触器加继电器方式.纯馈电保护回路采用塑壳断路器方式,并根据层级及设备类型配备不同的脱扣类型,一般可根据用电设备数量多少来决定开关柜数量,馈电柜可采用抽屉柜或固定分隔式开关柜。0.4kV低压系统接地形式采用TN-S系统。
|
|