检验内容及项目 | 复验性能指标 | 复验批次 | |
1 | 发泡水泥板 | 干密度、吸水率、 抗拉强度、抗压强度、导热系数 | 同一厂家、同一品种的产品,当工程建筑面积在20000m2以下时,抽查个不少于3次;当工程建筑面积在20000m2以上时,抽查各不少于6次。 |
2 | 抹面砂浆、抗裂砂浆、界面砂浆 | 干燥状态和浸水48h拉伸粘结强度(与水泥发泡板) | |
3 | 粘结砂浆 | 干燥状态和浸水48h拉伸粘结强度(与水泥砂浆、水泥发泡板)、可操作时间 | |
4 | 耐碱玻纤网布 | 单位面积质量、耐碱断裂拉伸强力、断裂强力保留率 | |
5 | 锚固件 | 拉拔力(现场检测) | 相同材料、工艺和施工条件的墙体保温工程每500~1000 m2墙面面积为一个检验批,不足500 m2的也应划分为一个检验批,每个检验批不少于3处。 |
6 | 发泡水泥板与基层的粘结强度 | 拉拔强度(现场检测) |
检验内容及项目 | 复验性能指标 | 复验批次 | |
1 | 保温装饰板 | 1 保温装饰板:外观、尺寸、表观密度、表面装饰层漆膜附着力、面板与保温板拉伸粘结强度 2 保温板:表观密度、厚度、尺寸稳定性、抗拉强度、导热系数 3 面板:厚度 | 同一厂家、同一品种的产品,当工程建筑面积在20000m2以下时,抽查个不少于3次;当工程建筑面积在20000m2以上时,抽查各不少于6次。 |
2 | 粘结砂浆 | 常温状态和耐水拉伸粘结强度(与水泥砂浆) | |
3 | 密封胶 | 相容性 | |
4 | 锚固件 | 拉拔力(现场检测) | 相同材料、工艺和施工条件的墙体保温工程每500~1000 m2墙面面积为一个检验批,不足500 m2的也应划分为一个检验批,每个检验批不少于3处。 |
5 | 发泡水泥板与基层的粘结强度 | 拉拔强度(现场检测) |
欢迎光临 环保论坛 - 中国环境保护网 (https://bbs.epday.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |