张石高速公路涞水西至曲阳段 抗折5.0水泥混凝土路面配合比设计书 施工单位:河北建设集团 一、设计说明: 按合同和规范要求,已完成抗折5.0混凝土路面的配合比设计。设计坍落度为30-50mm。根据试验室28天标准养护抗压试验结果,确定试验室配合比比例为: 水泥:细集料:粗集料:水=394:626:1271:142=1:1.59:3.23:0.36 二、设计依据: 1、《公路桥涵施工技术规范》 JTJ041-2000 2、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》 JTGF30-2003 3、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005 4、《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 三、设计要求: 坍落度为30-50mm 四、原材料名称: 1、 水泥 样品名称:太行和益P.O 42.5 样品描述:无结块 产地:易县 抽样地点:现场 2、 细集料 样品名称:水洗砂 样品描述:干燥 产地:易县沽酒 抽样地点:现场 表观密度(g/m3):2.71 细度模数:2.70 3、 粗集料
五、配合比设计 1、 计算初步配合比 1.1计算水泥混凝土配制强度fc= fcm/(1-1.04*Cv)+t*s=5.67Mpa 1.2计算水灰比(W/C)=1.5684/(fc+1.0097-0.3595*fs)=1.5684/(5.67+1.0097-0.3595*7.5) =0.39 1.3选定砂率= 34% 1.4确定单位用水量mw0=104.97+0.309*40+11.27*0.39+0.61*34 =142kg/ m3 1.5 计算单位水泥用量=142/0.39=364kg/ m3 1.6计算单位细集料用量= 671kg/ m3 计算单位粗集料用量=1302kg/ m3 2、 调整工作性,提出基准配合比 计算水泥混凝土试样材料用量 按初步配合比试拌水泥混凝土拌和物25L,各种材料用量 水泥: 9.1kg 砂:16.775kg 粗集料:32.55kg 水:3.55kg 调整工作性 按初步配合比试样水泥混凝土拌和物,测定其粘聚性、保水性,坍落度,坍落度测定值为 40mm,粘聚性和保水性亦良好,满足施工和易性要求。 经过工作调整,确定基准配合比为: 水泥: 细集料:粗集料:水= 364:671:1302:142 =1:1.84:3.58:0.39 3、 配合比的调整
4、混凝土拌和试验
5、检验强度及确定试验室配合比
6、试验结论: 根据以上试验结果,选择试配3作为设计配合比:
试验: 复核: 试验(技术)负责人: |