在正常情况下,当对结构或构件的混凝土强度有怀疑或争议时,可采用回弹法或钻芯法进行检测,检测结果可作为处理混凝土质量问题或结构性能鉴定的一个主要依据。根据《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004标准中3.1.2条规定,当对施工质量的抽样检测结果达不到设计要求时,应进行建筑结构工程质量的检测。该检测应按照最小样本容量抽取一定量的构件进行检测,以此来判断该批样本代表的构件质量。
    回弹法与钻芯法各有其优缺点。回弹法是根据混凝土表面弹性特征与某些物理量的相关性为基础,间接反映构件的强度。具有操作简单灵活、适用范围广及费用低廉等优点,但因其是混凝土抗压强度与某些物理量的相关性为基础的,这种相关性往往受众多因素的影响,其测强结果有时误差较大。但其是理想的检测混凝土匀质性的方法。钻芯法直观可靠,精确度高,但其成本较高,而且会造成结构或构件的局部破坏,因此不能在整个结构上普遍使用。由于混凝土的强度与匀质性是反映混凝土的质量,所以可使两种方法有机结合起来,可以提高准确性和可靠性。
    根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011标准4.1.6条规定,当检测条件与标准规定的有较大差异时,可采用钻芯法或同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修正。同时,对于混凝土生产工艺、强度等级相同,原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件的检测应采用批量检测。