环保论坛 - 中国环境保护网

 找回密码
 成为会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 515|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

浅析地下给水管网的漏水及检测

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
   水业工程讯:给水管网是给排水供水系统中的重要组成部分,给水管 的安全畅通运行直接关系供水企业的经济效益和城市居民日常生活。我国城市多数供水设施陈旧,特别是一些中小城市,管材的选用比较落后,加上运行年限过长而缺乏维修,造成急待解决的管网漏水严重问题。
1漏水原因
根据长期的实践观察和研究,漏水丰要有以下几个原因:
(1)施工不慎导致管道损坏。在场地开挖、平整、道路修筑,碾压等过程中,施工单位对地下管道详细位置不了解,导致碰伤、压坏、挖断管道。
(2)管道施工质量不良,包括:
①管道基础不好。由于管沟沟底土质软硬不一,导致管道 均匀沉陷损坏接头;
② 接口质量差。石棉水泥接口的石棉含量太高或捻打不实,球墨铸铁管接口在放橡皮垫圈时没有将接口清扫干净,导致垫圈偏心和扭曲,塑料管接头处扭曲变形或胶涂抹不均匀等;
③焊按质量不过关。管道焊缝有夹渣、气孔或焊缝不均匀等严重焊接缺陷;
④法兰连接不合规则。如果用老化的橡胶垫圈或没有按法兰盘孔数及紧固方式上螺栓,导致受力不均等;
⑤ 管道防腐不好。没有按管道防腐层的标准和要求操作,或管壁镀锌层破坏处没有做特别处理。
(3)阀门质量问题。由于阀门盘根不严,导致阀杆处常少量漏水。
(4)消防栓漏水。部分消防栓产品质量较差、年久失修以及人为破坏等原因,造成关闭不严。
(5)水压提高。由于消防泵运行使管网水压提高,导致部分阀门、管道爆裂或轻微损伤。
(6)管道埋深不够。在交通频繁或经常有重型车通过区域,若管道埋深小于l m ,而又没有钢套管或混凝土保护,则管道被压坏的几率很大。
2漏水点的测定
降低漏水量首先须确认漏水位置,再从经济上考虑必要的处理措施。漏水有明漏和暗漏两种。明漏是不难发现的,如果在管网附近发现有清水冒出或路面局部下陷、泥土潮湿、绿化带植物特别茂盛、下凹部位经常潮湿有水,阀门井、配水井内长期积水,就可判断此处为漏水点;暗漏是指管网漏水而在地面没有任何显示,漏出的水渗入地下或直接流人附近下水道。暗漏的隐蔽性较强,要确定漏水点比较困难,只有借助检漏仪和听漏棒。
2 .1 音频检漏
当压力水从漏水13喷出,水与孔13发生摩擦产生振动,然后沿管道,土层传播开来。根据这个原理,可利用以下方法确定漏水点。
①用听漏棒直接测漏。听漏棒的原理是将漏水产生的声音稍加放大传至人的耳朵。此种方法简单,可以沿管线连续检测。
② 用钢钎接听漏仪间接听漏。因有些管道埋深较大,土质传导差,可在适当位置打入钢钎传导声音,再将听漏仪接至钢钎上检漏。
③ 电子放大听音仪检漏。用传感器把地面震动转化为微电量变化,经电子放大,由仪表显示声音大小和音质,灵敏度高,测定较准。
2.2检漏中应注意的问题
①要清楚地了解地下管线的实际走向、材质、管径、水压及使用年限等。
②要了解检漏现场是否有其他管线,如电力和通讯电缆、下水管道、煤气管道等。
3漏水处理
漏水量若超过允许值,就确定准确漏水点,然后根据现场不同的漏水的情况,采取不同的处理方法。
3.1 补焊处理
管道焊缝漏水要停水补焊,铸铁管须使用铸铁焊条。补焊前除应将表面清理干净外,要先在裂纹两端各钻一个小洞(防止因热胀冷缩而使裂纹继续延伸),并对裂纹打坡口后再焊,最后补焊小洞,完毕后要对焊口作防腐处理。
3.2 法兰漏水
更换橡皮垫圈,按法兰孔数配齐螺栓,注意上螺栓时要对称紧固。如果是因基础下陷而导致,则应对管道加设支墩。
3.3 承插口漏水
水泥管或铸铁管承插口漏水,应将泄漏处的封口填料剔除(注意不要震动太大),冲洗干净后用油麻捣实,再用青铅或石棉水泥封口,也可加钢套处理;塑料管接头处漏水,可把接头处截去,加伸缩节重接,也可用钢套管加橡胶圈紧固处理。
3.4 大面积漏水
钢管漏水割去漏水段重新焊接一段钢管或在裂缝处补焊一块曲率相同、厚度差不多的钢板,焊前应作除锈处理,焊后作防腐处理。铸铁管是环向裂纹,可以加设钢套管,再在钢套管与铁管之间打入青铅或油麻、石棉水泥。如果是纵向裂纹,则应在裂纹两端钻小孔以防裂纹延伸,再加套管处理,也可将裂纹较多的管段割断再加套管处理。套管两端内壁l 5~20mm 处焊一条钢筋,直径大小随间隙而定,可防止充填物掉入管内并使充填间隙均匀。球墨铸铁管是一种强度较高、耐腐蚀性强的管材,接口都是采用橡皮垫圈形式。漏水处理的方法也是补焊加套管;在有活接头的地方可以更换管道,换管时要采用两个以上的手动葫芦,不能将附近管道作为支点,以防拉动其它接口。
4预防措施
4.1 设计预防
主要从管道材质、接口型式、工作压力、埋深、埋设位置、防腐等因素考虑。如主要路面或过路管埋深小于1.2 m 时就不宜用铸铁管,否则一定要加设钢套管或直接用钢管、球墨铸铁管;在有不均匀沉降的地方,接口形式不宜采用刚性接口;塑料管每隔一段距离要设置伸缩节,以防管道冷热变形引起接13开胶;设计时要注意避免管道突变或9 0°转弯,以防水锤及气蚀的产生。
4.2 施工预防
合理的设计需要高质量的施工来保证。施工中特别要注意:管底基础工业要平整、结实,覆土要密实(最好管顶覆20cm沙),两侧均匀,不应有较大的块石硬物,以防形成支点或破坏防腐层;不同的管材要按相应的施工规范要求施工,如塑料管接头处严禁扭曲变形等;工程竣工后要按规范要求进行水压试验。
4.3 运行管理
许多漏水是因为运行管理不善而引起的。在运行管理中要注意:
① 要绘出完整的竣工图,要整理出详细的管网布置图,以便熟悉地下管网情况。
② 在有地下管线的区域施工时,要根据图纸找出已有管线位置,施工时要避开。
③ 成立管网巡视维修小组,配备先进的检漏仪器,发现漏水及时处理,以防水压增高产生爆裂,避免出现较大的漏水事故。
④定期抄表分析,发现用水量突增时要及时分析原因。
5结语
给水管网的漏水原因是复杂、多方面的,涉及面很广,是科研、设计、施工和运行管理人员长期研究的课题。只要能引起有关部门的高度重视,经过全体同行专家的长期共同努力,才能真正解决这一难题。
来源:中国水业工程网www.zgsygc.cn
分享到:  !connect_viewthread_share_to_qq!!connect_viewthread_share_to_qq! QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 !wechat_share!!wechat_share!
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|中国环境保护网 ( 湘ICP备11011689号

GMT+8, 2024-4-26 15:49

快速回复 返回顶部 返回列表